Podwojenie przewodów fazowych |
Autor |
Wiadomość |
Wojtas82
kierownik
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 372 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017 Podwojenie przewodów fazowych
|
|
|
Podwoilem według instrukcji na blogu Tasa i wysłałem mojemu kumplowi elektrykowi. Jak to zobaczył to mówił, że to niezgodne ze sztuką i nie ma gwarancji, że prąd się równo rozłoży na dwa przewody. Spytał retorycznie czemu w rozdzielniach stosuje się jeden przewód grubości uda zamiast tysiąca cienkich. Moim argumentem było to, że dużo osób ma tak zrobione i nic się nie dzieje. Ja u siebie zostawiam i nie zmieniam tzn. mam podwojone w osobnych żyłach ale może on ma trochę racji? Myślę, że to ciekawy temat i może ktoś fachowo wytłumaczy? 🙂 |
|
|
|
|
tas
szef tas
Pomógł: 154 razy Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 6169 Skąd: Beskidy
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
A co tu jest do tłumaczenia, kiepski elektryk i tyle.
Niech on wytłumaczy dlaczego tak nie jest, a nie my mamy tłumaczyć dlaczego jakiś "elektryk" wymyśla swoje teorie.
Tak to powinno działać, bo jak każdy będzie zakładał temat, że jego znajomy jakiś tam powiedział coś tam to będzie pół forum śmieci. |
_________________ Silniki, sterowniki : SKLEP tel: 792304416
Kod rabatowy: "FORUM"
Ogniwa: SKLEP
Blog o ebajkach BLOG |
|
|
|
|
Wojtas82
kierownik
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 372 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
Wiem wiem. Tylko mnie to zastanawiało. |
|
|
|
|
djmarcin56
prezes
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 05 Sie 2016 Posty: 522 Skąd: Bydgoszcz
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
To teraz sobie wyobraź, że masz rynnę która sie rozwidla ma dwie i woda leci od strony gdzie jest w jednym kawałku i rozchodzi się na dwa i teraz pomyśl czy oboma kanałami rynny po rozwidleniu woda leci takim samym strumieniem czy jednym bardziej drugim mniej
Oczywiście póki coś nie zakłoci biegu wody w jednym kanale rynnowym to w obu będzie tak samo płynąć. |
_________________ Zbieram graty do swojej pierwszej konstrukcji |
|
|
|
|
Wojtas82
kierownik
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 372 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
Ale to nie woda. Na prąd nie działa grawitacja 🙂ja się nie znam dlatrgo pytam. Pozdro |
|
|
|
|
piwko7
stażysta
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2016 Posty: 107 Skąd: Rzeszów
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
CO w przypadku jeżeli damy przewód 2,5 mm2 oraz 0,5 mm2 na jedną faze ? |
_________________ Wykonam baterie Li-ion w dowolnej konfiguracji.
Szczegóły na PW. |
|
|
|
|
tkoko
prezes
Pomógł: 19 razy Dołączył: 26 Lut 2015 Posty: 684 Skąd: Czechowice-Dz
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017 Re: Podwojenie przewodów fazowych
|
|
|
Wojtas82 napisał/a: | Podwoilem według instrukcji na blogu Tasa i wysłałem mojemu kumplowi elektrykowi. Jak to zobaczył to mówił, że to niezgodne ze sztuką i nie ma gwarancji, że prąd się równo rozłoży na dwa przewody. Spytał retorycznie czemu w rozdzielniach stosuje się jeden przewód grubości uda zamiast tysiąca cienkich. Moim argumentem było to, że dużo osób ma tak zrobione i nic się nie dzieje. Ja u siebie zostawiam i nie zmieniam tzn. mam podwojone w osobnych żyłach ale może on ma trochę racji? Myślę, że to ciekawy temat i może ktoś fachowo wytłumaczy? 🙂 |
Myślę że nie trzeba żadnego "fachowca", by zrozumieć że podwojenie kabla (zwiększenie jego przekroju), zwiększy prąd/zmniejszy opór. Że są to dwa cieńsze, a nie jeden gruby, wynika zapewne z tego, że łatwiej je przewlec przez ośkę.
Co do rozkładania się prądu na kablu, jakie to ma znaczenie, ważne by w silniku było więcej amper a kable mniej się grzały. |
|
|
|
|
markkar
brygadzista
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 213 Skąd: Białystok
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017 Re: Podwojenie przewodów fazowych
|
|
|
tkoko napisał/a: | Że są to dwa cieńsze, a nie jeden gruby, wynika zapewne z tego, że łatwiej je przewlec przez ośkę.
|
Bardziej chodzi o to że oryginalne przewody są w cieńszej izolacji i mniej miejsca zajmują. Nie ma takich w powszechnej sprzedaży. |
|
|
|
|
piwko7
stażysta
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 16 Gru 2016 Posty: 107 Skąd: Rzeszów
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
Ponawiam pytanie czy mogę puścić jedną faze np przewodem 2,5 mm2 oraz 0,5 mm 2 ? |
_________________ Wykonam baterie Li-ion w dowolnej konfiguracji.
Szczegóły na PW. |
|
|
|
|
tkoko
prezes
Pomógł: 19 razy Dołączył: 26 Lut 2015 Posty: 684 Skąd: Czechowice-Dz
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
piwko7 napisał/a: | Ponawiam pytanie czy mogę puścić jedną faze np przewodem 2,5 mm2 oraz 0,5 mm 2 ? |
Bez problemu, oczywiście jeżeli oba przewody są z tego samego metalu , prąd i tak będzie płynął proporcjonalnie do obu przekrojów (ich oporności) i głównie popłynie przez 2.5mm |
|
|
|
|
Kajman
prezes
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 719 Skąd: Bdg
|
Wysłany: Czw 28 Wrz, 2017
|
|
|
I wszystkie fazy wtedy taki sam zestaw oczywiście i długość |
|
|
|
|
Wojtas82
kierownik
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 372 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: Pią 29 Wrz, 2017
|
|
|
Panowie, zgłupiałem totalnie. Podwoiłem przewody fazowe, wszystko już gotowe do złożenia i zaczynam mierzyć kable buzzerem, każdy z każdym.
Wszystkie hallowe 5 szt i czujnikowe 4 szt są ok (oczywiście wyłącznik termiczny dzwoni ale to wiadomo dlaczego, jest otwarty). Oczywiście wszystkie cienkie pomierzyłem też z fazowymi i nie ma przebić.
Teraz najlepsze, zaczynam mierzyć fazowe, każdy z każdym (3 pary po 2 szt) i miedzy każdym kablem buzzer dzwoni. Przykładowo wziąłem jeden zielony i jeden żółty i dzwoni....
Przeciąłem kable czy tak ma być?
Dzięki! |
|
|
|
|
Wojtas82
kierownik
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 372 Skąd: Gdynia
|
Wysłany: Pią 29 Wrz, 2017
|
|
|
Ok, sorry Tas mi już potwierdził, że tak ma być |
|
|
|
|
Passat_EQ
prezes
Pomógł: 15 razy Dołączył: 08 Paź 2016 Posty: 580 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: Pią 29 Wrz, 2017
|
|
|
Ale teorie
Nie wazny jest materiał z jakiego jest przewód ani długosc.
Mozna mieszac jak sie chce byle w finale zmniejszyc rezystancje doprowadzeń do uzwojeń silnika.
Wiec mozna dołozyc 0,5mm2 aluminiowy 2m przewod do 2.5mm2 oryginalnego i mamy upgrade rozwiazania.
Co nie zmienia faktu ze to idiotyczne
Na logike przewody doprowadzajace nie powinny byc ciensze niz te na uzwojeniu. |
|
|
|
|
Kajman
prezes
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 719 Skąd: Bdg
|
Wysłany: Pią 29 Wrz, 2017
|
|
|
Długośc inna dla każdej fazy nie jest wskazana i może skutkować coggingiem |
|
|
|
|
|