Maksymalna obciążalność przewodów fazowych |
Autor |
Wiadomość |
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017 Maksymalna obciążalność przewodów fazowych
|
|
|
Witam Panowie jak w temacie mam pytanie jaka jest maksymalna obciążalność przewodu fazowego takiego jak w silniku posrebrzanego w koszulce teflonowej o przekroju 2.5mm2 ? |
|
|
|
|
radasss
dyrektor Radosław
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 413 Skąd: Luboń/k.Poznania
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
25 A ciągłego i w zależności od czasu - do 40 A chwilowo. |
_________________ warsztatmotocykli.pl |
|
|
|
|
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
dzięki za info czyli można przyjąć ze na 1mm2 przypada 10A, to teraz pytanie ile da sie upchnąć w osi mxus + sygnały wiem że podwojone wchodzą łatwo ale może ktoś z was upchną więcej jak tak to ile? |
|
|
|
|
lgopel
początkujący
Dołączył: 25 Lut 2017 Posty: 4 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
Niestety nie możesz tak przyjąć, zwiększając średnicę żyły obciążalność prądowa długotrwała nie rośnie proporcjonalnie.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodu rośnie wtedy, gdy zwiększa się powierzchnia oddawania ciepła (pole powierzchni --> obwód żyły)
Na to jak jest odprowadzanie ciepło wpływa też izolacja przewodu i to jak i w jakim środowisku jest ułożony.
Najlepiej sprawdź w katalogu producenta. |
|
|
|
|
zeeltom [Usunięty]
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
W elektryce przyjmuje się 10A/mm2 dla miedzi dla ciągłych obciążeń. |
|
|
|
|
tas
szef tas
Pomógł: 154 razy Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 6169 Skąd: Beskidy
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
Dla odcinka o jakiej długości? |
_________________ Silniki, sterowniki : SKLEP tel: 792304416
Kod rabatowy: "FORUM"
Ogniwa: SKLEP
Blog o ebajkach BLOG |
|
|
|
|
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
myślałem że ten srebrzony będzie miał większa obciążalność no ale ok jeśli 10A na 1mm2 i chwilowo pewnie około 15-17A
rozwijając moje drugie pytanie odnośnie ile zmieści sie w osi mxus to odpowiedz jest jasna - tyle ile się da upchnąć
próbowałem dzisiaj przeciągnąć 9 x 1.5mm2 dało by sie ale o sygnałach można zapomnieć więc szukałem czegoś większego od 2.5mm2 ale nie znalazłem, gdyby znalazło sie cos w okolicy 6 - 8mm2 to by z pomocą "Bożą" zmieściły sie + sygnały, macie jakiś namiar na takie przewody powyżej 2.5mm2 a optymalnie 6 - 8mm2 |
|
|
|
|
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
tas napisał/a: | Dla odcinka o jakiej długości? |
o teraz doczytałem chodzi żeby przejść przez oś silnika + jakieś max 10cm żeby sie dolutować a potem 15mm2 do sterownika |
|
|
|
|
tas
szef tas
Pomógł: 154 razy Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 6169 Skąd: Beskidy
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
Przemek, Zeeltoma pytałem dla jakiej długości przewodu przyjmuje się 10A na 1mm2 |
_________________ Silniki, sterowniki : SKLEP tel: 792304416
Kod rabatowy: "FORUM"
Ogniwa: SKLEP
Blog o ebajkach BLOG |
|
|
|
|
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
ok
ale jeszcze raz sie podepnę ile najwięcej upchnąłeś w ośce i czy masz namiary na przewody albo masz coś odsprzedać |
|
|
|
|
tas
szef tas
Pomógł: 154 razy Dołączył: 02 Kwi 2012 Posty: 6169 Skąd: Beskidy
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
Nigdy nie wymieniałem, zawsze podwajałem.
Niepotrzebnie poświęcasz czas aby wyważać otwarte drzwi |
_________________ Silniki, sterowniki : SKLEP tel: 792304416
Kod rabatowy: "FORUM"
Ogniwa: SKLEP
Blog o ebajkach BLOG |
|
|
|
|
Przemek
prezes
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Lip 2015 Posty: 758 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
wiem że się podwaja ale nie mam kabla żeby podwoić i tu tkwi problem, a skoro nie mam i muszę nabyć to zainteresowałem sie czy może jest dostępny grubszy taki optymalny do "światła" osi |
|
|
|
|
radasss
dyrektor Radosław
Pomógł: 7 razy Wiek: 55 Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 413 Skąd: Luboń/k.Poznania
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
Łatwo dostępne w handlu przewody mają grubą izolację na grube setki voltów. Nam wystarczyła by izolacja na 120 V i wtedy przekrój 8 mm² przechodziłby bez problemu. Można również jak koledzy radzą przez oś najgrubszy jaki się da a za osią to np. 10 - 16 mm². |
_________________ warsztatmotocykli.pl |
|
|
|
|
zeeltom [Usunięty]
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
tas napisał/a: | Przemek, Zeeltoma pytałem dla jakiej długości przewodu przyjmuje się 10A na 1mm2 |
Gęstość prądu, co ma do tego długość przewodu? Prąd płynący przez przewodnik będzie taki sam na całym odcinku i będzie zależał tylko od przyłożonego napięcia i oporności przewodnika. |
|
|
|
|
zeeltom [Usunięty]
|
Wysłany: Sob 11 Mar, 2017
|
|
|
radasss napisał/a: | Łatwo dostępne w handlu przewody mają grubą izolację na grube setki voltów. Nam wystarczyła by izolacja na 120 V i wtedy przekrój 8 mm² przechodziłby bez problemu. Można również jak koledzy radzą przez oś najgrubszy jaki się da a za osią to np. 10 - 16 mm². |
Nie zetknąłem się z przewodem 8mm2. W typoszeregu są 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 itd
A co da kładzenie grubego kabla dalej? I tak będzie się grzał najcieńszy fragment przewodu. Na odcinkach rzędu 1 metra, spadki napięć nawet przy dużych prądach są małe. |
|
|
|
|
|