Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
o typie M zabezpieczeń nadprądowych nigdzie nie słyszałem ani na studiach z elektrotechniki, ani w literaturze. W pracy tez się nie spotkałem z taka charakterystyką może są to jakieś zagraniczne wytwory.Albo wgl nie istnieją.
Z takich mniej popularnych charakterystyk są jeszcze
Z-stosowane do ochrony półprzewodników są bardzo szybkie krotność prądu x3
K- silniki, transformatory, elektroenergetyka jak się nie mylę krotność x15
S-styczniki, silniki transformatory krotność x 18 jak się nie mylę |
|
|
|
|
Tomas
szef
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2015 Posty: 1740 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
Cytat: |
o typie M zabezpieczeń nadprądowych nigdzie nie słyszałem ani na studiach z elektrotechniki, ani w literaturze. W pracy tez się nie spotkałem z taka charakterystyką może są to jakieś zagraniczne wytwory.Albo wgl nie istnieją. |
Czy napewno mówimy o tym samym ?
Mi chodzi o taki (pierwszy z góry)
http://www.lcpoland.com/wylaczniki_nadpradowe.html |
|
|
|
|
sirgregs
prezes
Pomógł: 24 razy Dołączył: 14 Paź 2015 Posty: 933 Skąd: Łódź
|
Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
Rozwiń sobie dane techniczne to zobaczysz że te wyłaczniki występują z charakterystyką wyzwalania B lub C. |
|
|
|
|
Tomas
szef
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2015 Posty: 1740 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
Ok czaje już. Dzięki |
|
|
|
|
seba664
młodzik
Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 62 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
|
Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
Tomas napisał/a: | Cytat: |
o typie M zabezpieczeń nadprądowych nigdzie nie słyszałem ani na studiach z elektrotechniki, ani w literaturze. W pracy tez się nie spotkałem z taka charakterystyką może są to jakieś zagraniczne wytwory.Albo wgl nie istnieją. |
Czy napewno mówimy o tym samym ?
Mi chodzi o taki (pierwszy z góry)
http://www.lcpoland.com/wylaczniki_nadpradowe.html |
tak jak widać na zdjęciach C63, C20 są to normalne zabezpieczenia nadprądowe charakterystyka C
po prostu ten producent wymyślił sobie nazwę M60 tak jak mamy nazwy iphone, falcon, golf itd
Ogólnie nie polecam LCtec miałem z nimi problemy tanie ale dziadostwo Eaton jest przystępny cenowo i dobry jakościowo a mercedes w branży to Hager |
|
|
|
|
Tomas
szef
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2015 Posty: 1740 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: Śro 04 Paź, 2017
|
|
|
Cytat: | Ogólnie nie polecam LCtec miałem z nimi problemy tanie ale dziadostwo Eaton jest przystępny cenowo i dobry jakościowo a mercedes w branży to Hager |
Tak tak mam eatona właśnie M60 - taki był dawany do zestawu adaptto i taki mi został Link tylko przykładowy. |
|
|
|
|
xyz2a
stażysta
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2017 Posty: 177 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: Pią 06 Paź, 2017
|
|
|
A jak mają się wyłączniki nadprądowe do bezpieczników? Który lepiej zastosować. Już pomijam cenę że za wyłącznik płacimy ok 40-50zł a za gniazdo+bezpiecznik ok 10-20zł. |
|
|
|
|
Bartosh
stażysta
Dołączył: 02 Maj 2017 Posty: 109 Skąd: Cintra
|
Wysłany: Nie 08 Paź, 2017
|
|
|
Tomas, to co w końcu dostałeś do Adaptto? Nie lctec (któregoś mi linkował kiedyś)? Made in PL?
Pytam, bo takiego kupiłem, charakterystyka B 63A. Testowałem toto przez jakiś czas, jak miałem awarię bmsa. Ustawiłem na chwilę 200A (normalnie mam 150A DC max) i obciążałem takim prądem (kilka sekund co prawda) i nie zadziałał. Przy dłuższej, ostrej jeździe 150A też nic, a robiłem długie sprinty na WOT. Teraz kolega seba 664 pisze, że to dziadostwo.
Co kupić wobec tego? Ktoś ma to przetestowane u siebie jako działające rozwiązanie?
Goście od adaptto polecają w ogóle 2 równolegle, aby za szybko nie wybijało przy setupie 120A+, o ile dobrze pamiętam. Z tym że teraz proponują Legrandy (takie mają na stronie).
Ja po awarii jednego bmsa na pewno dokładam S-kę na plusie. |
|
|
|
|
Tomas
szef
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Mar 2015 Posty: 1740 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: Nie 08 Paź, 2017
|
|
|
Mam eaton i lactec ale który w którym bajku to zabij mnie a nie pamiętam teraz (schowane w skrzynce że nie zobaczę napisu). Tylko ja mam na minusie nie na plusie. |
|
|
|
|
zbychci
młodzik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Gru 2016 Posty: 50 Skąd: Suwałki
|
Wysłany: Pon 11 Gru, 2017
|
|
|
Panowie. Nie patrzcie na wyłączniki nadprądowe. Kilka postów wcześniej już wyjaśniono, że one są przeznaczone do przerywania prądów przemiennych. Na filmiku z youtube pokazali, co się z nimi dzieje. Dodam tylko, że budowa styku na niższe napięcia jest inna, na prąd stały też jest inna.
Wydajecie kupę kasy na swój sprzęt, a chcecie (co poniektórzy) wstawiać niewłaściwy osprzęt zabezpieczający.
Jeżeli ktoś wstawił taki wyłącznik, to chyba tylko jako wyłącznik dodatkowy.
Jako zabezpieczenie dodatkowe zastosowałbym zwykły bezpiecznik topikowy, ewentualnie którąś z wersji niskonapięciowych wyłączników nadprądowych DC.
Zastanowiłbym się jeszcze nad dodatkowymi małymi bezpiecznikami od każdego "p" do BMS'a. Jednak, jak czytam różne wątki, to nie spotkałem się z wypowiedziami, że zwarcie na którejś secji"p" uwaliło baterię. |
|
|
|
|
McL
początkujący
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 02 Lis 2017 Posty: 20 Skąd: Białystok
|
Wysłany: Pią 15 Gru, 2017
|
|
|
Owszem modułowe wyłączniki nadprądowe w standardzie wykonywane są na prąd zmienny. Łuk przy prądzie zmiennym jest o wiele prostszy do gaszenia w związku z czym wyłączniki nadprądowe dedykowane do prądu stałego są droższe.
Niemniej jednak niektóre serie wyłączników nadprądowych dopuszczona jest do pracy z napięciami stałymi i takim przykładem są wyłączniki produkcji Schneider Electric z serii iC60N które można dostać w większości hurtowni oraz sklepach Leroy Merlin. Pomiżej link do katalogu omawiającego ich zastosowanie przy prądzie stałym. Tutaj ważna sprawa producent przewiduje napięcia 24-48V czyli w naszym przypadku do 13s
http://www2.schneider-ele...DC%2024-48V.pdf
najbardziej interesująca jest strona 8 gdzie mamy charakterystyki wyzwalania i widać tam wyraźnie, że są inne krotności prądów znamionowych dla prądów AC i DC.
Owszem zabezpieczenie nadprądowe nie jest idealnym zabezpieczeniem baterii. Jest zwłoczne ale topiki będą w takim przypadku jeszcze gorsze. Za to z pewnością jako dodatkowe zabezpieczenie przed nieszczęśliwym przypadkiem warto coś takiego posiadać (oczywiście dobrze dobrane, odpowiedniego producenta) |
|
|
|
|
stanlee
początkujący
Dołączył: 10 Gru 2017 Posty: 11 Skąd: lublin
|
Wysłany: Sob 16 Gru, 2017
|
|
|
Czy taki bezpiecznik by się nadawał i i jaki musi popłynąć prąd żeby spalić bezpiecznik 60 A?
ps.
Skoro bezpieczniki topikowe są złe to dlaczego są stosowane cały czas w samochodach ?
5c6d3af943aeacd326940f79d239.jpg
|
Pobierz Plik ściągnięto 339 raz(y) 23,53 KB |
|
|
|
|
|
gienek333
szef
Pomógł: 25 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 1338 Skąd: Kraków
|
Wysłany: Sob 16 Gru, 2017
|
|
|
Bezpieczniki topikowe oczywiście się nadają. Można je sobie zrobić samemu. Mocujemy dwie śruby na izolatorze, do nich podłączamy przewody, a między dajemy drut (najlepiej tzw srebrzankę), którego przekrój dobieramy eksperymentalnie dając kilka drutów. Bierzemy jeden drut i sprawdzamy kiedy się przepali (przy jakim prądzie). |
_________________ Pojazdy ekologiczne, to takie które stoją w garażu. |
|
|
|
|
zeeltom [Usunięty]
|
Wysłany: Nie 17 Gru, 2017
|
|
|
Po co kombinować z jakimiś izolatorami jeśli można takie druciki dokręcić, dolutować do starego bezpiecznika? Nie słyszałeś o drutowaniu bezpieczników? |
|
|
|
|
WojtekErnest
szef
Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Sie 2012 Posty: 3453 Skąd: Warszawa
|
|
|
|
|
|